楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-26 21:15
楼主,是不是西门子的PLC
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-26 23:15
西门子有时出的问题特别怪,楼主有试过PLC信息诊断吗?CPU是什么情况?还有外部是否有大功率焊机之类的负载,3楼的方法有必要尝试一下,手头能找到好点的电源滤波器的话,加一个试试看
[ 此帖被endy2015在2016-11-26 23:20重新编辑 ]
endy2015
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2015-03-11
最后登录: 2018-04-26
查看endy2015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-30 20:58
谢谢楼主分享经验,西门子的东西问题有时太怪了