引用引用第1楼南郭先生于2016-11-26 18:52发表的 :估计还是程序问题,什么牌子?
引用引用第2楼tkggtdkjpl于2016-11-26 20:16发表的 :小问题..
引用引用第3楼711022027于2016-11-26 20:34发表的 :检查PLC电源有没有瞬时停电,如果PLC是220v供电,用一带灯220v小继电器并联在PLC电源上,让它像交流接触器那样用自己的触点启动自锁,万一有瞬时停电继电器就跳开,证明有瞬时停电发生。
引用引用第10楼mentayili于2016-11-26 21:51发表的 :单单plc断电还是整个系统断电?
引用引用第12楼endy2015于2016-11-26 23:15发表的 :西门子有时出的问题特别怪,楼主有试过PLC信息诊断吗?CPU是什么情况?还有外部是否有大功率焊机之类的负载,3楼的方法有必要尝试一下,手头能找到好点的电源滤波器的话,加一个试试看
引用引用第17楼lizhiliang于2016-11-27 08:50发表的 :看看24V输出是否有短路或者过载
引用引用第18楼xingyu002于2016-11-27 09:05发表的 :CPU直接220接入~24只是用在传感器和模块供电!
引用引用第22楼hjd105于2016-11-27 09:38发表的 :我觉得是负载可能有短路引起。这个短路不是频繁动作,只是在动作的时候导致PLC内部电源被拉低,此时PLC就重起了,这时负载也被断开。等到程序运行到短路的负载动作的那一步程序时又发生这种现象,重点要监控程序,看它运行到哪一步时发生重启。然后检查这步程序所控制的动作和负载。
引用引用第28楼pc5036于2016-11-27 11:58发表的 :我觉得试着找找规律,按这频率肯定不是一个常用的功能,很可能向楼上几位说的是不是报警输出,或者哪个频率很低的输出,可以用软件强制输出测试下
引用引用第27楼tingfenghu于2016-11-27 11:56发表的 :24V可能短路了.