最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-26 21:27
是的,刚从厂里出来,又重启了两次。好累
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-26 21:34
引用
引用第1楼南郭先生于2016-11-26 18:52发表的  :
估计还是程序问题,什么牌子?

西门子sMart200,程序在多台设备都用,也单独测试。没有问题。
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-26 21:36
引用
引用第2楼tkggtdkjpl于2016-11-26 20:16发表的  :
小问题..

麻烦告知。已经搞了几天都不行。人都快崩溃了。
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-26 21:41
引用
引用第3楼711022027于2016-11-26 20:34发表的  :
检查PLC电源有没有瞬时停电,如果PLC是220v供电,用一带灯220v小继电器并联在PLC电源上,让它像交流接触器那样用自己的触点启动自锁,万一有瞬时停电继电器就跳开,证明有瞬时停电发生。

谢谢,明天试试
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-26 22:35
引用
引用第10楼mentayili于2016-11-26 21:51发表的  :
单单plc断电还是整个系统断电?

就pLC,HMi都没有。炮火连天的晚上,刚找了个小旅店。
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-27 07:39
引用
引用第12楼endy2015于2016-11-26 23:15发表的  :
西门子有时出的问题特别怪,楼主有试过PLC信息诊断吗?CPU是什么情况?还有外部是否有大功率焊机之类的负载,3楼的方法有必要尝试一下,手头能找到好点的电源滤波器的话,加一个试试看

昨晚想了一下,如果PLC正常重启的话,我程序做了个照明控制,会自动打开。也就是说断电重启对其它控制有影响,照明是没有问题的。但现在情况就是全部控制都关闭。外部没有大功率焊机,我这pLC就只是控制一个22KW风机星角起动和几十个电磁阀。而且同一路线还并了另外一套设置,一样的PLC,那套系统就没有出现问题。一夜没睡好,一会还到现场去。
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-27 09:05
引用
引用第17楼lizhiliang于2016-11-27 08:50发表的  :
看看24V输出是否有短路或者过载

CPU直接220接入~24只是用在传感器和模块供电!
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-27 10:14
引用
引用第18楼xingyu002于2016-11-27 09:05发表的  :

CPU直接220接入~24只是用在传感器和模块供电!

已换,问题依旧
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-27 10:21
引用
引用第22楼hjd105于2016-11-27 09:38发表的  :
我觉得是负载可能有短路引起。这个短路不是频繁动作,只是在动作的时候导致PLC内部电源被拉低,此时PLC就重起了,这时负载也被断开。等到程序运行到短路的负载动作的那一步程序时又发生这种现象,重点要监控程序,看它运行到哪一步时发生重启。然后检查这步程序所控制的动作和负载。

他不是运行到那步停,因为我程序只是做循环控制,每隔几分就动作一次,但是他有时一天停2次,有时一天停10多次。一会一个一个负责检查看。北方外面好冷啊
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-27 14:09
引用
引用第28楼pc5036于2016-11-27 11:58发表的  :
我觉得试着找找规律,按这频率肯定不是一个常用的功能,很可能向楼上几位说的是不是报警输出,或者哪个频率很低的输出,可以用软件强制输出测试下

报警只在触摸屏做了提示。昨天才装了输出报警灯,更怪的是白天停的少,晚上停的多!更麻烦的是设备要24小时开机,停个几分钟都叫得很,所以有些测试检查暂时做不了
xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-27 14:13
引用
引用第27楼tingfenghu于2016-11-27 11:56发表的  :
24V可能短路了.

24V只用在触摸屏供电和风机过载及模块供电。PLC是220V供电,早上到现在还没停过。
  • «