xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
mentayili
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 129913 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2024-12-23
查看mentayili的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-26 21:51
单单plc断电还是整个系统断电?
mentayili
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 129913 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2012-12-18
最后登录: 2024-12-23
查看mentayili的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-27 08:01
第一步,强制把所有输出一起置一(变频可以不用),看有没有短路现象,用万用表量下电压看有没有压降或者超压(电机线或220搭到控制线路里)。有可能的话在220转24里多并一个电源板组成双电源,该24伏不要有断路器通断,直连plc。
第二步,观察下程序,看有没有能重启plc的特殊标志位或者指令。
第三步,尽可能的留意下重启时的规律。
第四步,看plc有没有报警记录。