xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9425 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-26
查看711022027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-26 20:34
检查PLC电源有没有瞬时停电,如果PLC是220v供电,用一带灯220v小继电器并联在PLC电源上,让它像交流接触器那样用自己的触点启动自锁,万一有瞬时停电继电器就跳开,证明有瞬时停电发生。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9425 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-26
查看711022027的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-26 20:35
直流24也可以那样试,继电器改用24v的就行。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9425 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-26
查看711022027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-27 09:15
引用
引用第13楼xingyu002于2016-11-27 07:39发表的  :

昨晚想了一下,如果PLC正常重启的话,我程序做了个照明控制,会自动打开。也就是说断电重启对其它控制有影响,照明是没有问题的。但现在情况就是全部控制都关闭。外部没有大功率焊机,我这pLC就只是控制一个22KW风机星角起动和几十个电磁阀。而且同一路线还并了另外一套设置,一样的PLC,那套系统就没有出现问题。一夜没睡好,一会还到现场去。

24v也是要注意的地方,有一次有一台触摸屏无规律重启,换一台还这样,最后查明是一报警指示灯线路电线外皮破损短路,报警引起24v短路,24v电压低引起触摸屏重启,而报警不是有规律的,是随机的。
711022027
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 9425 分
在线时间: 649(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2024-12-26
查看711022027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-27 10:50
你的PLC电源有没有用380v变220v的隔离变压器供电,用变压器会好一点。现在不要相信原理或者应该正常的思路,用排除法。重点是检查PLC电源,而且是因为负载变化引起的电源变化。接线有没有接触不良等,希望听到你的好消息。