引用引用第22楼hjd105于2016-11-27 09:38发表的 :我觉得是负载可能有短路引起。这个短路不是频繁动作,只是在动作的时候导致PLC内部电源被拉低,此时PLC就重起了,这时负载也被断开。等到程序运行到短路的负载动作的那一步程序时又发生这种现象,重点要监控程序,看它运行到哪一步时发生重启。然后检查这步程序所控制的动作和负载。