xingyu002
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 209 点
下载积分: 853 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2014-10-30
最后登录: 2019-03-30
查看xingyu002的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 408 点
下载积分: 988 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-20
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-28 09:36
plc上自己带的电源最好不要用。那玩意真的不好说。没问题还好,有问题搞死人了。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 408 点
下载积分: 988 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-20
查看huiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-30 08:29
也许安全继电器可以解决你的顾虑。继电器本来就有欠压保护功能。
引用
引用第49楼jicjic111于2016-11-28 22:36发表的  :

我不赞同这说法,用继电器判定瞬时断电不可取,继电器是感性负载,在时间范围内断电继电器是不会断开的(特别在有干拢地方,运动过程中有瞬时对地等),看电子波形记录,可以看出电压,电流的变化,可判断。