楼主  发表于: 2016-11-26 18:37
最近公司出了一台设备到天津。使用的时候PLC莫名其妙的重启,开始以为是程序问题,后更改程序和更换PLC问题依就。再试过单独供电。更换电源。都不能处理好,昨晚半夜还打电话过来。重启了8次。今天在现场听说重启了一次。因为设备是整线中的一个工序。一停全部停。而且要5分钟后才能开启。公司,厂家天天催。在现场一呆就10几小时,晚上回去旅馆还没车。零下几度。好累,好苦。
成功学习
我佛慈悲,
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 523 点
下载积分: 11278 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-05-28
最后登录: 2020-07-29
查看成功学习的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-30 21:41
我估计是电源混了,PLC的24V电源和开关电源了。关键在于输入信号的电源混了,要不就你的开关电源小了,容量不足。