楼主  发表于: 2016-11-26 14:41
   大师们指点一下哪里出错了,那些ob122都已经下载进去了,硬件组态一下载完就报警,sf和bf亮红灯,小弟实在是搞不懂


所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
21:42:04.321  1994-03-04
(编码: 16# 2943  017A  0020  0102  0000  0000)


事件 5 / 100:  事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   258
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
21:42:04.320  1994-03-04
(编码: 16# 2943  017A  0020  0102  0000  0000)


事件 6 / 100:  事件 ID 16# 2943
写入时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址:   258
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
21:42:04.318  1994-03-04
(编码: 16# 2943  017A  0020  0102  0000  0000

还有这个问题,小弟实在是搞不懂
机架:                            0
插槽:                            2
事件 1 / 100:  事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目:  0
进入的事件
21:56:53.655  1994-03-04
(编码: 16# 5371  FF02  C150  0000  0000  0000)


事件 2 / 100:  事件 ID 16# 4304
因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
21:56:13.607  1994-03-04
(编码: 16# 4304  FF84  0000  0000  0000  0000)
[ 此帖被361703486在2016-11-26 14:47重新编辑 ]
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 905 个
工控威望: 4296 点
下载积分: 627 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2015-08-28
最后登录: 2024-12-23
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-12 20:14
学习了