各位大神:小弟想做一个模拟拉深工艺中压边力控制的装置,要求压边力1000N恒定,精度1%,保持5分钟内。想用伺服电机连接电动缸加力传感器来做,不知能否实现?谢谢啦
分享
dh0010
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
1129 点
下载积分:
2896 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2016-11-09
最后登录:
2023-11-18
查看dh0010的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-25 15:24
全看
|
小
中
大
可用伺服的扭力模式来做,保压过程只要扭力不超过 100% 就不会过载!
加力传感器就变成闭环,一般需做PID控制
分享
dh0010
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
130 个
工控威望:
1129 点
下载积分:
2896 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2016-11-09
最后登录:
2023-11-18
查看dh0010的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-11-25 19:11
全看
|
小
中
大
个人见解:
闭环控制的精度是否能到1%
必须看系统整体的表现:
像 控制器即时性,传感器线性度,机械刚性...
不单单看伺服性能!