jack0510
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2017-05-14
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-24 10:28
图片:
如图中,实际是松开按钮Q0.0得电,但按照扫描顺序我的理解是第一次产生下降沿会置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿会复位m0.1,那么后面一行得q0.0就不会得电?
但实际状态第一次下降位启动,第二次下降位为停止,


但根据扫描周期的话,在第一次下降沿产生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去复位m0.1了,那么q0.0就不会接通?


纠结。。。
南郭先生
自动化成就工业之美
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
注册时间: 2011-09-22
最后登录: 2021-09-26
查看南郭先生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-24 18:23
你可以把网络3换成上升沿试试就知道了