用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200plc请教高手
上一主题
下一主题
jack0510
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
333 点
下载积分:
5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2017-05-14
查看jack0510的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-11-24 10:28
全看
|
小
中
大
图片:
如图中,实际是松开按钮Q0.0得电,但按照扫描顺序我的理解是第一次产生下降沿会置位M0.1,但下一行m0.6和下降沿会复位m0.1,那么后面一行得q0.0就不会得电?
但实际状态第一次下降位启动,第二次下降位为停止,
但根据扫描周期的话,在第一次下降沿产生的周期中,m0.6通,和下降沿也通,就去复位m0.1了,那么q0.0就不会接通?
纠结。。。
分享
自动机器
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
288 点
下载积分:
1041 分
在线时间: 1131(小时)
注册时间:
2010-05-21
最后登录:
2024-11-04
查看自动机器的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-24 18:57
全看
|
小
中
大
西门子200的下降沿是检测到从接通到断开产生下降沿,当扫描到第一行,I0.2断开,将M0.6置1接通,扫描到第二行时,M0.6从断开到接通,I0.2断开,下降沿无法检测到从接通到断开的过程,所以后面的不会执行,M0.6也无法复位,当第二次断开I0.2,由于上一次M0.6已经接通,所有能检测到从接通到断开的过程,所以后面的能执行,M0.6复位。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(sjm213) 热心助人!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
200plc请教高手
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问