请教老师们,在有些变频器的端子排上有两个接地,一个在输入侧,一个在输出侧,请问接地线怎么接才是正确的。变频器的两个接地线是否可以接在一起。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-24 03:53
输入接地和输入出接地是通的。。。
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]