请问老师
ADPRW H0 H0F K0 K32 M600 这是啥意思?
ADPRW 为何在三菱的指令表找不到,这是何指令?
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71589 分
在线时间: 264(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-12-11
查看vdadiv的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-23 01:00
全看
|
小
中
大
FX3U 新增訂指令(ADPRW).利用ADPRW 指令可達到 ModBus 直接控制 ModBus RTU 設備
ADPRW H0 H0F K0 K32 M600:
H0:子站站號
H0F:功能代码 (0F:多個位元寫入)
K0:寄存器地址
K32:寫入点数
M600: PLC 寄存器起始地址
~將PLC :M600開始的32點,寫到 站號0的寄存器地址0