我是小人物
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 108 点
下载积分: 635 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2014-11-19
最后登录: 2018-06-25
查看我是小人物的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-22 12:09
一台信捷PLC控制步进电机正反转,一直是正常的,现在不管按正向按键,还是反向按键,步进电机都是正向运转。PLC脉冲指令换了个方向输出点,步进电机运转就正常了,一直觉得是PLC方向输出点坏了,用那个认为是“坏”的输出点接中间继电器,中间继电器能正常工作。可是去控制步进电机正反转就是不行,好多台机器都碰到这种情况了。这是为什么啊 ?
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-01 17:47
Y1 晶体管不能用  不一定是plc问题  还有可能是选型不对    信捷的 有些的型号的plc  如果加了BD后  Y1 是不能发脉冲的