发表于: 2016-11-22 12:09
全看
|
小
中
大
一台信捷PLC控制步进电机正反转,一直是正常的,现在不管按正向按键,还是反向按键,步进电机都是正向运转。PLC脉冲指令换了个方向输出点,步进电机运转就正常了,一直觉得是PLC方向输出点坏了,用那个认为是“坏”的输出点接中间继电器,中间继电器能正常工作。可是去控制步进电机正反转就是不行,好多台机器都碰到这种情况了。这是为什么啊 ?
分享
yerong
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1887 个
工控威望:
2037 点
下载积分:
11036 分
在线时间: 806(小时)
注册时间:
2007-08-28
最后登录:
2024-11-29
查看yerong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-22 13:54
全看
|
小
中
大
方向信号必须在脉冲信号之前输出