楼主  发表于: 2016-11-22 12:09
一台信捷PLC控制步进电机正反转,一直是正常的,现在不管按正向按键,还是反向按键,步进电机都是正向运转。PLC脉冲指令换了个方向输出点,步进电机运转就正常了,一直觉得是PLC方向输出点坏了,用那个认为是“坏”的输出点接中间继电器,中间继电器能正常工作。可是去控制步进电机正反转就是不行,好多台机器都碰到这种情况了。这是为什么啊 ?
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1887 个
工控威望: 2037 点
下载积分: 11036 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-29
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-22 13:54
方向信号必须在脉冲信号之前输出