信捷XC3系列PLC能用MODBUS   RTU通讯,怎么可以一个外部输入点就同时让三个变频器一起升速,通讯地址轮着跟换吗?譬如XI上升沿,100毫秒接通A变频器,在100毫秒接通B变频器,,,,。对吗,另外一个点,让其中两个变频器降速呢,好难啊,盼高手解答一下
[ 此帖被dream321在2016-11-21 21:11重新编辑 ]
dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 557 点
下载积分: 6028 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2025-02-03
查看dream321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-21 21:13
quote]引用第1楼杨康于2016-11-21 21:04发表的  :
可以广播功能不?
[/quote]
对不起啊,我没有说清楚问题,升速是可以广播功能吧,降速怎么办呢,不带另外一个,不能广播功能啊、
dream321
青学不精
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 557 点
下载积分: 6028 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2025-02-03
查看dream321的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-22 19:06
哎,触摸屏能运行PLC的那么多功能吗,我还是用PLC 的