假如在手动画面中用位状态切换开关(开关类型:切换开关)TS-0;TS-1;TS-2 分别讲M100;M200;M300置位(1);我想在该画面中增加一个按钮,触发这个按钮的时候,M100,M200,M300同时置零。如何实现呢?请师兄们指导一下!谢谢!
分享
小小蜗牛
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1230 个
工控威望:
10702 点
下载积分:
41692 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间:
2014-07-12
最后登录:
2024-11-17
查看小小蜗牛的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-21 00:34
全看
|
小
中
大
可以在PLC里复位,如在屏中按钮M400为1时PLC复位M100、M200、M300就是。