没有钱爷装逼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 292 点
下载积分: 5699 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-08-23
最后登录: 2024-10-16
查看没有钱爷装逼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-19 18:49
图片:
图片:
图片:
如图1是cclink温度模块AJ65BT-68TD
图2是cclink网络参数
图3是温度模块部分程序(从程序看出温度模块远程寄存器为D10004-D10011,八通道)
可是这个远程寄存器D10004是怎么来的,是不是在cclink网络参数设置的?还是在AJ65BT-68TD有规定?还是其他方便有规定?求懂得大神指导一下,谢谢了!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-20 13:38
这个温度模块是属于智能站了,远程寄存器的地址是根据站号和占用的站数排列的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。