楼主  发表于: 2016-11-19 09:50
我的电脑带232口的,不用驱动的,编程电缆是好的,程序没写到PLC时通讯正常,一把程序写进PLC就不能通讯了,线连接其它plc是好的,说明线没坏,程序里有设置D8120的,那个设置应该跟自带编程口没有关系吧。有遇到过的吗??
问题已经知道了,是PLC硬件问题,应该是三菱PLC是山寨的,后来换了个同型号的PLC却没有这个问题,由此说明D8120的通讯格式与自带编程口无关。
[ 此帖被付杰888在2016-11-24 16:18重新编辑 ]
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-19 13:58
自带的编程口应该没有关系吧,D8120应该对应扩展通讯吧,仔细去查一查通讯手册看看
付杰888
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2015-01-04
最后登录: 2024-09-04
查看付杰888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-19 15:48
查了半天,没有发现说D8120的通讯格式是针对自带422编程口的,都说与内置编程口无关啊。头都大了