那位大神有遇到过这样的问题,小弟在试着编一段中断程序,先用直接输入中断模式,设置的INT0,MSKS指令也没错,就是用0.00触发的时候plc总是报错亮红灯,一直找不到原因
ge以路过
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-10-04
最后登录: 2019-04-23
查看ge以路过的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-16 20:06
在线急等各位大神求救
ge以路过
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-10-04
最后登录: 2019-04-23
查看ge以路过的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-16 20:17
错误日志里代码是80F0,信息说是程序错误,关键是我这程序就两三行我都试了没问题,MSKS指令我还是按照书上原班不动抄的,唉,快被搞死了找不到原因
ge以路过
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-10-04
最后登录: 2019-04-23
查看ge以路过的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-16 21:03
我试了,从0到7每个中断都不能用,只要一触发,就报错亮红灯
ge以路过
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 556 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2015-10-04
最后登录: 2019-04-23
查看ge以路过的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-18 14:22
谢谢各位了,问题已找到,是自己太笨,手册上写的很清楚,是int140,我添加了一个int0,所以才一直报错,还是自己不够懂啊