FX3U RS485ADP与变频器通信简单,因为它是持MODBUS.这次使用RS485-BD通信块,只能用无协议通信写,与台达变频器VFD-M通信  ,ASCII模式, 这次用RS2指令写,已测试成功.需要的看看,请注意通信格式保持一致


变频设置:1参数  设置值  说明
P00 03  主频率输入由串行通信控制(RS485)
P01 03  运转指令由通讯控制,键盘 STOP 有效
P88 01  VFD-M系列变频器的通讯地址为 1
P89 01  通讯传送速度 Baud rate 9600
P92 00  MODBUS  ASCII 模式,资料格式<7,N,1>