jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-11-10
查看jicjic111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-16 09:49
FX3U RS485ADP与变频器通信简单,因为它是持MODBUS.这次使用RS485-BD通信块,只能用无协议通信写,与台达变频器VFD-M通信  ,ASCII模式, 这次用RS2指令写,已测试成功.需要的看看,请注意通信格式保持一致


变频设置:1参数  设置值  说明
P00 03  主频率输入由串行通信控制(RS485)
P01 03  运转指令由通讯控制,键盘 STOP 有效
P88 01  VFD-M系列变频器的通讯地址为 1
P89 01  通讯传送速度 Baud rate 9600
P92 00  MODBUS  ASCII 模式,资料格式<7,N,1>
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(chinwhsu)
  • 下载积分:+1(18503853652) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(评论墨可能)
  • 下载积分:+1(w355671456) 感谢分享
  • 下载积分:+1(syliuxue) 热心助人!
  • 下载积分:+1(d503922287)
  • 下载积分:+5(旭日东升) 热心助人!
  • 下载积分:+2(apei2014) 真诚感谢!
    maminghong
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 753 分
    在线时间: 183(小时)
    注册时间: 2011-11-24
    最后登录: 2023-12-12
    查看maminghong的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-11-23 23:10
    楼主借用你程序看下我这几天没做出来