交流减速电机频繁启停对220V电网的干扰怎么减小或消除?
上一主题
下一主题
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
185 个
工控威望:
1235 点
下载积分:
759 分
在线时间: 235(小时)
注册时间:
2013-07-28
最后登录:
2022-07-30
查看电气工程师的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-11-15 17:10
全看
|
小
中
大
大家讨论一下,交流减速电机频繁启停对220V电网的干扰怎么减小或消除?我现在做一个小项目,具体是一个交流减速电机带动分割器,切换工位。电机的功率不大,只有几十瓦。基本2秒钟电机就会启动停止一次,电机启动停止时用示波器可以测量到220V有很大的尖峰。对旁边的设备也产生了干扰。请问这种干扰还有其他方法怎么消除吗?现在已经加了EMI滤波器,接地也很可靠,干扰依然在。如下图的电机。
分享
梦见初音
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
149 点
下载积分:
1420 分
在线时间: 115(小时)
注册时间:
2016-04-07
最后登录:
2023-03-17
查看梦见初音的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-12-15 17:01
全看
|
小
中
大
滤波器
前些天一台设备(以前做的螺丝机),对方的安全人员说设备外壳电压与地之间电压突波超标(12v左右),之后查了好多资料,在6个驱动器供电主路上加了一个“伺服专用滤波器”之后问题解决了,现在突波电压1v左右。
分享