大家讨论一下,交流减速电机频繁启停对220V电网的干扰怎么减小或消除?我现在做一个小项目,具体是一个交流减速电机带动分割器,切换工位。电机的功率不大,只有几十瓦。基本2秒钟电机就会启动停止一次,电机启动停止时用示波器可以测量到220V有很大的尖峰。对旁边的设备也产生了干扰。请问这种干扰还有其他方法怎么消除吗?现在已经加了EMI滤波器,接地也很可靠,干扰依然在。如下图的电机。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-15 20:35
加个隔离变压器,,,