楼主  发表于: 2016-11-15 08:17
假如PLC左边已经连接了功能模块,那这个FX3U-422-BD模块还能不能安装,我的意思是安装了FX3U-422-BD后,会不会影响左边原先已有的模块的安装使用?谢谢
yanzhi2008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 311(小时)
注册时间: 2008-01-30
最后登录: 2024-11-14
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-16 22:14
FX3U最大扩展两通讯模块,装了一块FX3U-232/422/485-BD,只能再扩展带ADP的型号在左边,此时不再需要FX3U-CNV-BD,如果没装FX3U-232/422/485-BD,就需要装FX3U-CNV-BD转换模块(FX3U-CNV-BD进行电气接口转换),左边再安装带ADP的型号。