求教大侠给个建议,比如工控机要和PLC交换M10.0-M20.0和VD110-VD300之间的数据。PLC内部要怎么设置,。工控机应该从多少开始读取数字!
hbhxghw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 179 点
下载积分: 740 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2024-02-21
查看hbhxghw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-06 16:51
目前S7-200 SMRAT不支持MODBUS TCP/IP协议,只能使用串口的MODBUS RTU协议!
等新版本的S7-200 SMRAT出来后,可能会支持!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(q123long)
    hbhxghw
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 179 点
    下载积分: 740 分
    在线时间: 41(小时)
    注册时间: 2011-01-14
    最后登录: 2024-02-21
    查看hbhxghw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-02-16 14:41
    S7-200 SMART CPU Modbus TCP客户端指令库