易清枫
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-08-01
最后登录: 2016-11-10
查看易清枫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-10 11:11
STEP 7-MicroWIN SMART通信PLC时出现连接当前IP地址失败。请检查IP地址、网络连接。请问这是怎么回事?上网查了很多资料,但是还是解决不了问题,请大神指点............
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 799(小时)
注册时间: 2011-03-23
最后登录: 2024-11-26
查看cbj198188的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-10 13:17
把电脑IP地址修改和PLC地址一个网段,如:PC 是 192.168.2.3            PLC是192.168.2.1
让我们携手做的更好 QQ1661278321
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 204 个
工控威望: 313 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 799(小时)
注册时间: 2011-03-23
最后登录: 2024-11-26
查看cbj198188的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-10 14:49
对,子掩码255.255.255.0      DNS自动     S7-200SMART  PLC地址大多是192.168.2.X
让我们携手做的更好 QQ1661278321