各位高手,本人计划将多个热电偶信号通过一个转换器进行转换,转换成4-20毫安模拟量,然后送给PLC,外接触摸屏进行显示控制,各位有没有好的转换器推荐啊,或者还有其它什么方案,烦请赐教!
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-17
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-08 17:19
看你 多少路    路数少的话  直接买带模拟量输出的温控表  就好了    路数多  买个多路温度采集器  走通讯吧
楼主留言:
温控表接不了几个吧,多路温度采集器有几路的啊,我最多找了一个五路的,485输出
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 583 个
工控威望: 2137 点
下载积分: 2237 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-11-17
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-08 17:20
不过 如果路数少的话    直接用温度模块 省事省钱
楼主留言:
什么样的温度模块,有介绍吗