请问一下,一般的电磁阀,比如三位五通的,我想让气缸动作到某一侧时,PLC控制线圈时是利用这种气缸的三位特性让线圈只亮一下气缸到位后就OFF掉合适,还是一直SET着线圈,让电磁阀一直得电合适。
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-08 17:14
你 就想想 两位五通的电磁阀的线圈  跟三位五通的电磁阀的线圈 有区别吗  两位五通的会经常坏吗   工业产品做到这种程度 已经不需要你去考虑这种配件的寿命问题了  除非你买的是 马云家的  价格还是从低到高的  那就无话可说了
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-10 18:16
一直通电  跟气压泄露 有什么关系
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-11 13:25
引用
引用第14楼mythic于2016-11-11 13:05发表的  :

垂直方向中封阀带负载,如果阀一直通电,则气路是通的,这时候突然气压陡降,气缸负重大的话,就会发生缸体失压,气缸负载下掉,轻则伤工装,重则伤人
对此类装置,最好把阀装在距缸体越近的地方越好,否则过重的负载可能会在阀体关闭后,把气体反压回气管回路中,导致气缸位置发生变化

这种问题        应该在设计的时候考虑      安全问题     要么液压     要么机械限位  而不是靠电磁阀关气解决    
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-11 14:51
三位五通 用在错位结构  这种地方最多   主要是防止 突然断电 或者急停 之后  气缸 不要打架  相撞             至于涉及到安全问题的情况下  就不能使用气缸     正常情况下一般不会出现压力陡降的情况  如果出现  基本就是设计的时候 没有考虑好   比如  有很多真空发生器的时候   没加储气罐   管路没有分开  这是设计问题  至于气管爆开什么的  就别提了    极限的情况有可能出现  但是基本不考虑 除非是 安全设备  
小八哥
电话15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2138 点
下载积分: 2239 分
在线时间: 717(小时)
注册时间: 2016-02-18
最后登录: 2024-12-20
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-11 15:56
关机   关气不关电  我也是无语了