OMRON CP1H 回原点请教
上一主题
下一主题
tanghq
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
198 点
下载积分:
477 分
在线时间: 94(小时)
注册时间:
2008-05-18
最后登录:
2024-11-29
查看tanghq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-11-07 22:05
全看
|
小
中
大
请教:
欧姆龙CP1H 按回原点按钮,有回原点动作,并且原点检 0.00 有动作,且PLC检测到。伺服电机还是往回原点方向移动,直到伺服驱动器过载报警。察看A280.05原点标志一直为1状态,也就是PLC还是没有检测到原点,原点感应器换过几个,绝不是原点感应器有问题。A280.05原点标志的动作与什么有关系呢?不知什么原因,请高手指导!不胜感激!!设备一直使用好好的。怎么突然出现这个问题呢?
分享
tanganyan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
120 点
下载积分:
544 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-01-18
最后登录:
2024-08-15
查看tanganyan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-10 09:52
全看
|
小
中
大
考虑下 CW CCW极性的问题 两端极限是否正常工作 以及设置里的极性是否和实物接线是否一致