herenfu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 268 点
下载积分: 949 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2024-12-08
查看herenfu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-06 16:49
图片:
我想屏幕上电给变频赋值,两个变频器地址分别是2#25092,3#25092我模拟的时两个都同时变,请问师傅怎么弄才行,我想做一个比例(比方说第一变频器乘0。8给第二变频器),怎么弄,谢谢,如果我想在屏上做手动输入和运算给定,怎么切换,宏指令怎么做
[ 此帖被herenfu在2016-11-08 20:55重新编辑 ]
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2012-09-26
最后登录: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-07 08:53
威纶的宏吧,记得先要有SET ,,GET,,具体怎么写书上应该有指令说明
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
台达,三菱(变频器,pllc,伺服,人机,温控器)进口变送器,传感器,视觉