1306550823
大海
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 218 点
下载积分: 3761 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-08-07
最后登录: 2022-04-13
查看1306550823的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-06 11:11
S7-300使用4年今天出现 I0.3 i0.4点没有输入,在线监视实际 I0.3 i0.4点是常闭的,PLC断电重启I0.4是常闭的I0.3是常开的,但是点一下I0.3输入点i0.3会自锁变成常闭,更换16点输入模块与314CPU故障依旧(I0.3是加速I0.4是减速按钮)咨询西门子工程师说从来没有这种现象,今天请教各位老司机。谢谢
zhoufall
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2013-12-05
最后登录: 2024-05-19
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-06 19:54
程序全部删除  变量表监控   如果有问题  就换一个新的模块代替   排除一下       
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声