三菱 3U FX2N232IF 的扫码枪程序、读取数据怎么写?请大家指点一下
上一主题
下一主题
h397189451
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
7 个
工控威望:
98 点
下载积分:
531 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2016-08-11
最后登录:
2024-12-17
查看h397189451的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2016-11-04 17:10
全看
|
小
中
大
我PLC是FX3U 模块FX2N-232IF 扫码枪“民德SF580"
扫码枪:
波特率9600
无校验
1位停止位
8位数据
无CR无LP
缓冲区8位数据
怎么读不了数据第一次写没有经验 求大家帮帮忙 不知道TO 和FROM怎么收发数据
分享
18758256544
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
97 点
下载积分:
602 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2018-04-20
查看18758256544的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-07 08:26
全看
|
小
中
大
参照说明书,将以下东西写好
1.波特率,有无奇偶校验那些东西在#0缓冲寄存器写,#2中写最大接受字节(就是你要扫几个ASCII码),#3超时时间定一个
2.注意是8位还是16位处理模式,M8161可以使之变换。FROM指令读出#28状态。读出#2001接受缓存内的数据到D自己指定的寄存器,用#28中的b1位做条件(接受结束)。
3 最后将#1中b0置位(允许发送/接受),就OK了
分享
18758256544
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
5 个
工控威望:
97 点
下载积分:
602 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2016-09-20
最后登录:
2018-04-20
查看18758256544的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-11-07 08:42
全看
|
小
中
大
还要HEX转换成16进制处理
分享