h397189451
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 531 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2016-08-11
最后登录: 2024-03-04
查看h397189451的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 17:10
我PLC是FX3U  模块FX2N-232IF   扫码枪“民德SF580"

扫码枪:
波特率9600
无校验
1位停止位
8位数据
无CR无LP
缓冲区8位数据
                                       怎么读不了数据第一次写没有经验 求大家帮帮忙  不知道TO  和FROM怎么收发数据
dj1178
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1800 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 51132 分
在线时间: 1218(小时)
注册时间: 2011-05-16
最后登录: 2024-11-15
查看dj1178的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-04 17:16
引用
引用楼主h397189451于2016-11-04 17:10发表的 三菱 3U FX2N232IF 的扫码枪程序、读取数据怎么写?请大家指点一下 :
我PLC是FX3U  模块FX2N-232IF   扫码枪“民德SF580"

扫码枪:
波特率9600
无校验
.......

1. 当通过FX2N-232-BD与条形码阅读器进行通讯时,首先在D8120中对通讯格式进行设定,然后利用RS(FNC.80)指令编程与条形码阅读器进行无协议通讯(仅接收)即可。此次实验中,条形码侧的通讯格式设置是利用特殊的条形码进行的
2.2. 当通过FX2N-232IF与条形码阅读器进行通讯,在修改