刚接触fx5uPLC 想实现定位 .和上位机通讯需要设置什么什么吗
还有我用LD X0 DDRVA K2000 K1000 K1 M1 怎么不动作
新手求各位大神指点.
非常感谢
分享
lj12212@
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
145 点
下载积分:
1449 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2012-03-02
最后登录:
2019-10-05
查看lj12212@的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2016-11-04 14:45
全看
|
小
中
大
你把脉冲数改多一点 看看 ,另外看一下 你程序里别的地方有没有用到M1 和M2 双线圈的时候 它就不会有输出! M1是正常结束 ,M2 是异常结束!
!
楼主留言:
真诚感谢!
分享
lj12212@
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
145 点
下载积分:
1449 分
在线时间: 74(小时)
注册时间:
2012-03-02
最后登录:
2019-10-05
查看lj12212@的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2016-11-04 15:30
全看
|
小
中
大
楼主如果要用K1的话,参数下面有一个高速IO的表格设置了没有 ,没设定的话 ,设置一下 看看如何。另外是不是因为你的X0一直未断开 ,可以在后面加上M1和M2的常闭点试试!
楼主留言:
好的 谢谢