描述:监控图
图片:
求助各位大神,我现在用的也是CJ2M+NC413。
关于NC413运动控制模块的配线,紧急停止输入信号,说明书写需要NC的信号,A20公共输入接的P24,所以急停A16已经接到G24了(Z24),万用表实测A20与A16间确实DC24V。
说明急停信号已经输入了。
错误里依然显示代码6000,emergency stop input。
闹心啊!求指教,还有可能是什么问题?
还有一点很奇怪,CX-POSITION监控里(见附图),圆圈那显示的是已经接入了(如果没接是红色圈),但左侧报警依然显示有错误码6000,运行时PLC内程序监控是没有接入。
,但把PLC切到编程模式,就能检测到急停信号输入了,很矛盾的状态。
[ 此帖被carolynyin在2016-11-02 08:12重新编辑 ]