各位大侠好,小弟有个小项目现在遇到难题了,请大侠支招,非常感谢 !!
项目硬件配置是S7-200 + Smart 700IE,具体情况是这样的:
车间库房内想用PLC和触摸屏实现对暖气管路的进口出口温度压力实时监视,温度感应有6个点,压力两个点
跪求求大神给份PLC和触摸屏的程序!!!!
跪谢!!!!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(lu08171537)
    xingyu002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 853 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2014-10-30
    最后登录: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-11-01 13:27
    温度和压力传感器用的是MODBUS通讯还是通过模拟量模块来采集数据。
    楼主留言:
    模拟量模块。。。CPU222 CN   加了3个EM231 CN模拟量模块
    xingyu002
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 853 分
    在线时间: 97(小时)
    注册时间: 2014-10-30
    最后登录: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-11-02 13:38
    每个EM231有4个模拟量输入,以第一个地址是AIW0。第二个是AIW2,一直下去。EM231分热电偶和热电阻模块。直接AIW0 MOV VW100  再除以10 就是得到实时温度。SMART700 里建立IO变量,连接这个表量就行。
    楼主留言:
    好的,谢谢。