zhonglian
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 673 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2017-09-06
查看zhonglian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-31 18:14
各位大师好!我刚接触威纶通屏,想请教下宏指令。我想让触摸屏启动后把PLC软元件M200设定为ON,请问宏指令怎么写,能否直接写个示例给我,谢谢了。
wwjfsk
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 190 点
下载积分: 933 分
在线时间: 432(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-11-04
查看wwjfsk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-02 17:18
macro_command main()
bool ON=1
SetData(ON, "PLC", 4x, M200, 1)
end macro_command
宏语言点选~~“当HMI启动即执行一次”
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(385385) 热心助人!