哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-09-21
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-31 12:51
请问有没有一种信号分配器:输入是一路热电偶温度信号,输出是两路热电偶温度信号的?

由于现场限制不能装双芯热电偶,PLC(贝加莱PLC)端没有源程序,所以无法更改热电偶模块。现在要求将该PLC采集到的温度数据分开显示到两个不同的地方。直接将温度信号并联出去,发现干扰非常严重,不能满足使用要求。求教大家有没有什么好的方案。
仙居人家
我来了。
级别: 网络英雄
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 25505 分
在线时间: 1377(小时)
注册时间: 2016-06-08
最后登录: 2024-12-23
查看仙居人家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-31 13:03
一个输入模块,二个输出模块就行了啊
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。