汤勇明
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 827 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2016-08-27
最后登录: 2016-11-15
查看汤勇明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-31 11:36
求助三菱plc寄存器D10里不断变化的数据(模拟量),如何用D20锁定峰值(最大值)。
[ 此帖被汤勇明在2016-11-01 10:59重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-31 13:45
你呢先在PLC内指定一个数据存储区来存放位移值,比如D0~D500再用定时中断(例如10ms中断一次)配合变址D0Z0将位移值存储到D0~D500的区域内,然后用SER指令对该区域搜索最大值,如果你位移值采集的过程很长,存储区存满后仍在采集,可保存完最大值后将之前的数据覆盖。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 成功的路上需要帮助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    注册时间: 2010-03-01
    最后登录: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-10-31 16:03
    案例还真找不到了,6年前做的一台爆破测试台程序,是测试一零件在1.5~3MPa气压下爆破的最高值,跟你要求的基本一致。
    成功的路上需要帮助
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    注册时间: 2010-03-01
    最后登录: 2024-09-02
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-10-31 16:05
    http://www.ymmfa.com/read-gktid-78330.html
    找到了,原来以前分享过
    成功的路上需要帮助