楼主  发表于: 2016-10-30 21:05
不知哪位师傅见过三菱J3-B系列伺服电池没电了,跟换好电池就显示25号数字报警,后来解除了25,PLCQD75MH4,REE指示老是闪烁,解除不掉,是什么原因,请各位师傅帮助分析一下,感谢
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-31 20:16
今天又到现场去弄了,用PLC软件监控QD75MH模块看了,显示为伺服没有记住原点,要重新调解原点,也就是没有编码数值,今天调到手动能动,就是没有看到伺服面板编码器数字变化
不知哪位大哥弄过这方面的问题
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-01 10:19
我已重生下载一下,但是还是没有解决,不知有谁在上海会这方面的人,价钱大家可以谈,本人电话18916338119
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-01 14:46
哪位有QD75MH系列的中文手册啊,
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-01 18:21
还没看,先在这感谢一下
zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-01 18:26
还没看,先在这里感谢了