zhouxyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 674 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2011-06-10
最后登录: 2024-12-18
查看zhouxyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-30 21:05
不知哪位师傅见过三菱J3-B系列伺服电池没电了,跟换好电池就显示25号数字报警,后来解除了25,PLCQD75MH4,REE指示老是闪烁,解除不掉,是什么原因,请各位师傅帮助分析一下,感谢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28555 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-01 13:46
报警是原点丢失
复位错误,重新回原点建立新原点.