图片:
关于s7-300程序的扫描方式,不是从上向下,从左向右吗,图中的程序为什么不对。求大神!
liujian-weng
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 502 个
工控威望: 690 点
下载积分: 12170 分
在线时间: 2559(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-11-28
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-10 20:10
这就是典型的程序的时序问题,t2一接通时,t1就复位了,这个程序最好将c2移到最上面,应该没有问题,放在第二个可能偶尔也不计数