今天遇到一个科威PLC  Y2输出后断开了,指示灯也灭了,但还是跟COM端导通,这是所谓的粘点?

是不是还有种   输出点坏了不能导通?新手  请教了
中文zhw
软件工程师
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
注册时间: 2016-03-13
最后登录: 2023-07-17
查看中文zhw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-29 16:52
Y2输出承受负荷太大,烧坏触点。