enemy365
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-10-09
最后登录: 2024-10-21
查看enemy365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-28 16:45
如题所示,FX1S 30MT+FX1N485BD一台,智能仪表带RS485二线 MODBUS RTU通讯

串口=COM3
数据位=8
波特率=9600
停止位=1
校验位=NONE
协议=TOP_MODBUS
地址=1

要如何写通讯程序,谢谢
bin1016
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 139 点
下载积分: 42352 分
在线时间: 1049(小时)
注册时间: 2013-10-11
最后登录: 2024-09-04
查看bin1016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-28 19:05
FX1N-485-BD不支援MODBUS RTU
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(enemy365) 真诚感谢!