昨日装配人员在调试设备时,使用CF卡写入VT3-V8 程序过程中断电 ,造成触摸屏黑屏,电源指示灯亮,但无法开机。

已经尝试通电时按住触摸屏右上角启动,触摸屏无反应。

电话咨询KEYENCE 技术人员,告知从未遇到过此问题。

使用VT STUDIO软件 连接触摸屏PORT1的USB口,无法连接。

使用VT STUDIO软件 连接触摸屏PORT1的RS232口,无法连接。

现在VT3-V8 触摸屏已经断电放置超过16小时,通电仍然黑屏。

有没有兄弟遇到过这种问题,怎么解决说一下,先谢过了。


jiaogeishui
我是杨利勇
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2010-08-19
最后登录: 2024-11-05
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-27 12:56
触摸屏上是不是有CF卡,有的话,把它拔出来,再导入程序;我11年的时候处理过一样情况的故障