大家好!有没有哪家PLC可以做到定位指令运动中更改目标定位值?或者有什么方案可以实现?“运动中”改变目标值。
可能大家有的没有明白我的意思,运动中更改什么意思呢?就是比如三菱绝对定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已经被驱动了,那这时伺服是不是已经开始运行了呢?是的,伺服正朝着目标值K20000接近,此时我突然改变目标值K20000为K30000,这时正在行进中的伺服不可以停机而改到K30000的地点定位停机。
先说明下三菱不管什么系列都做不到、欧姆龙也做不到、其他主流品牌还未知。
说明下:中断定位时不可行的,中断距离是固定的,我就算用中断但每次距离不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新编辑 ]
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-25 16:27
引用
引用第10楼rlaosi于2016-10-28 13:45发表的  :
几乎所有的plc都可以做到,几年前做过

是的。LZ这样说,只能是没认真看说明书。
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 446 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2444 分
在线时间: 562(小时)
注册时间: 2007-07-06
最后登录: 2024-10-14
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-25 17:03
图片:
图片:
三菱FX系列FX3U-20SSC-H
三菱Q系列QD77MS