2003922
相互学习、共同进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2008-02-23
最后登录: 2024-08-15
查看2003922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-27 10:52
大家好!有没有哪家PLC可以做到定位指令运动中更改目标定位值?或者有什么方案可以实现?“运动中”改变目标值。
可能大家有的没有明白我的意思,运动中更改什么意思呢?就是比如三菱绝对定位指令DRVI K20000 K5000 Y0 Y4已经被驱动了,那这时伺服是不是已经开始运行了呢?是的,伺服正朝着目标值K20000接近,此时我突然改变目标值K20000为K30000,这时正在行进中的伺服不可以停机而改到K30000的地点定位停机。
先说明下三菱不管什么系列都做不到、欧姆龙也做不到、其他主流品牌还未知。
说明下:中断定位时不可行的,中断距离是固定的,我就算用中断但每次距离不固定。
[ 此帖被2003922在2016-11-21 12:24重新编辑 ]
zthwp2008
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 470 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2016-05-11
最后登录: 2022-05-05
查看zthwp2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-21 13:40
受教了