一台50P,37KW的葆德螺杆空压机,经常显示过电流停机,经测量实际电流为67安,在正常范围。因为此设备一直由厂家提供保养维修服务,报修后,派来的师傅分析可能原因有:1,市电电压不稳定;2,空气开关容量小(100A)发热;3,电源线偏小,使用10MM铜芯线;4,电机轴承没打黄油;。经过逐一更换整改,结果都不能修复。机器就这样带病一直工作着大概有一个多月,由于影响工厂生产,维修服务的厂家一直以电压不稳的理由推着扯皮
。影响生产的老板急了,后来这机器由我来把脉,