平常心1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-06-11
最后登录: 2024-05-02
查看平常心1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-23 11:03
各位高手:我用FX3U-80MT/ES-A连接一个FX2N-4AD,为何一通电就报警(ERROR灯常亮,电源灯POWER常亮,PUN灯不亮)。单独试PLC (不连接FX2N-4AD),通电后报警灯不亮,断电后再通电依然不报警,但我只要加上一个好的FX2N-4AD后报警灯就常亮,FX2N-4AD没有接任何线,只是和PLC相连。         我用FX3U-64MT和同一个FX2N-4AD连接,FX3U-64MT就不报警。          另外:用FX3U-80MT连接FX2N-4AD后通电报警,把PLC的内存清理后就正常,ERROR灯不亮了。但重新通电后,ERROR灯就亮,用一个空PLC程序传进PLC也是一样的结果。求高手帮忙解释一下,谢谢!
平常心1
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 148 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2012-06-11
最后登录: 2024-05-02
查看平常心1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-23 13:08
谢谢你的回答,不过我一直用FX3U-64MT和FX2N-4AD连接使用,目前正常使用。现我制作一台设备用到FX3U-80MT,为何就不能和FX2N-4AD 使用?虽然FX3U-4AD和FX2N-4AD有区别,但我把FX3U-64MT换成FX3U-80MT就有错误了(ERROR灯亮)。手册上说FX3U可以使用FX2N扩展模块的呀!